Thaiadmin

ปัญหา sensor รอบพัดลม Cisco UCS C220 M3

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ mcusys

  • ****
  • 29
  • 0
ปัญหา sensor รอบพัดลม Cisco UCS C220 M3
« เมื่อ: 21 กันยายน 2015, 16:27:53 »
ใครใช้ Server Cisco อยู่บ้างครับ ปัญหาเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อน อยู่ดีก็เป็นเฉยเลย
shutdown ออกมาเช็คพัดลมปกติ ลอง boot ดูอีกรอบ แล้ววัดสัญญาณขาออกตรง
ขา output frequency ทั้ง Channel 1 และ Channel 2 ปกติเลยมีสัญญาณรอบพัดลมออกมา
ดูตรง mainboard ไม่มีอะไรเสียหายเข้าไปหาปัญหาใน forum พวกฝรั่งให้ลอง reset CIMC
ลองแล้ว....เหลืออีกอย่างเดียว update bios งงมากปัญหานี้ Hardware ไม่เป็นอะไรแน่นอน...
ลองวัดอุปกรณ์ทุกตัวปกติ...

[img=http://images.temppic.com/21-09-2015/images_vertis/1442827035_0.19302300.jpg]
[img=http://images.temppic.com/21-09-2015/images_vertis/1442827035_0.65598500.jpg]

chai543

Re: ปัญหา sensor รอบพัดลม Cisco UCS C220 M3
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 21 กันยายน 2015, 20:38:02 »
จากรูปแจ้งเตือนว่าพัดลม FAN5_TACH1 เกิดวิกฤต (Critical) รอบหมุนเป็น 0 หรือไม่หมุนเลย ปกติเป็นพัดลม 2 ตัวมอเตอร์ 2 ชุดซ้อนกัน (ตัวในตัวนอก) เคยเจอ IBM ใหม่แกะกล่องเปิดใช้ 2-3 ชั่วโมงพัดลมกลับบ้านเก่า

ตรวจสอบง่ายๆ ย้าย FAN_5 สลับกับ FAN_4 (หรือตัวอื่นๆ) หาก Error ย้ายตาม (โดยที่ FAN_5 ไม่ Error) ก็ฟันธงพัดลมกลับบ้านเก่า

ออฟไลน์ mcusys

  • ****
  • 29
  • 0
Re: ปัญหา sensor รอบพัดลม Cisco UCS C220 M3
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22 กันยายน 2015, 09:41:30 »
จากรูปแจ้งเตือนว่าพัดลม FAN5_TACH1 เกิดวิกฤต (Critical) รอบหมุนเป็น 0 หรือไม่หมุนเลย ปกติเป็นพัดลม 2 ตัวมอเตอร์ 2 ชุดซ้อนกัน (ตัวในตัวนอก) เคยเจอ IBM ใหม่แกะกล่องเปิดใช้ 2-3 ชั่วโมงพัดลมกลับบ้านเก่า

ตรวจสอบง่ายๆ ย้าย FAN_5 สลับกับ FAN_4 (หรือตัวอื่นๆ) หาก Error ย้ายตาม (โดยที่ FAN_5 ไม่ Error) ก็ฟันธงพัดลมกลับบ้านเก่า

ครับ ขอบคุณท่าน chai543 ครับแต่เมื่อวานนี้ได้ลองสลับตำแหน่งของพัดลมแล้วครับก
error critical ยังฟ้องอยู่ที่พัดลมตัวที่ 5 channel 1 เสมือนว่าตัว tacho ไม่ทำงานแต่ผมได้ทำการวัด
ความถี่ตรง output ในแต่ละ channel แล้วพบว่ามีความถี่ป้อนออกมาครับ
[img=http://images.temppic.com/22-09-2015/images_vertis/1442888747_0.17595300.jpg]

[img=http://images.temppic.com/22-09-2015/images_vertis/1442888748_0.15200000.jpg]

จากรูปจะเห็นได้ว่ามีความถี่ออกมาที่ 518.2 Hz ที่แรงดันประมาณ 1.67 VDC เมื่อเอา 518.2 x 60 จะได้ RPM ประมาณ 31,092 rpm ครับ
Server ตัวนี้ยังไม่หมดประกัน ผมคงให้ทาง partner มาตรวจสอบครับ