ที่ทำงานกำลังจะย้ายตึกทำให้มีโอกาสทำห้อง Server ใหม่ด้วย ซึ่งอาคารใหม่จะใช้น้ำเย็นของอาคารครับ
ผมอยากทราบว่าตัวควบคุมความชื้นในห้อง  Server จำเป็นต้องมีไหมครับ รวมทั้งแอร์ใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ
ห้องขนาด 2.3 x 3.2 x 3.3 จะวางตู้ Rack 2 ตู้ ครับ
กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย ขอระงับการใช้ลายเซ็นต์รูปภาพ
อนุญาตให้ใช้ได้เพียง ลายเซ็นต์ที่เป็นข้อความ
จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือ จากสมาชิกทุกๆ ท่าน
ในนาม กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย

ออฟไลน์ lusifer

  • *****
  • 2,986
  • 11
  • เพศ: ชาย
  • Create new planet
ใฃ้ แอร์ 9000 BTU  2 ตัว ก็พอครับ ซื้อตัว ตัด แอร์มาติดตั้ง เปิดสลับกันทำงาน ครับ
เช่น แอร์ ตัวที่ 1  เปิด 07:00 - 17 :00  แอร์ตัวที่ 2 18:00 - 06:00  ครับ
1. ตัววัดความชื่นควร จะมีด้วยครับ
2. ควรจัดการ ระบบการเข้า Server room เช่น กุญแจ lock หรือ ใช้ Access control
3. ควรมี IP Camera ด้วยครับ จะได้รู้ว่า ใครเข้าไป ในห้อง server แล้วทำอะไรบ้าง จะได้ไม่มีทะเลาะกันเวลามีปัญหา
4. ควรมีระบบจัดการด้าน การ ดับเพลิง (อย่าคิดว่าไม่สำคัญ พอเพลิงไหม้ Server room กะ มาโวยวายไม่ได้ว่าไม่ติดระบบ ดับเพลิง)  ติดตั้ง FM200 เลยครับ ติดครั้งเดียวคุ้ม
5. ตรวจสอบระบบ ความร้อนที่ USP ดีๆ มักมีปัญหา
6. จัดทำ log book หากมีการเข้า แก้ไข หรือ เปิดตู้ rack เพื่อทำอะไรบ้าง


<b>กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย ขอระงับการใช้ลายเซ็นต์รูปภาพ
อนุญาตให้ใช้ได้เพียง ลายเซ็นต์ที่เป็นข้อความ
จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือ จากสมาชิกทุกๆ ท่าน
ในนาม กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย</b>

ออฟไลน์ ปลาทอง

  • *****
  • 435
  • 1
  • เพศ: ชาย
  • ขอโอกาสสักครั้ง....
ใฃ้ แอร์ 9000 BTU  2 ตัว ก็พอครับ ซื้อตัว ตัด แอร์มาติดตั้ง เปิดสลับกันทำงาน ครับ
เช่น แอร์ ตัวที่ 1  เปิด 07:00 - 17 :00  แอร์ตัวที่ 2 18:00 - 06:00  ครับ
1. ตัววัดความชื่นควร จะมีด้วยครับ
2. ควรจัดการ ระบบการเข้า Server room เช่น กุญแจ lock หรือ ใช้ Access control
3. ควรมี IP Camera ด้วยครับ จะได้รู้ว่า ใครเข้าไป ในห้อง server แล้วทำอะไรบ้าง จะได้ไม่มีทะเลาะกันเวลามีปัญหา
4. ควรมีระบบจัดการด้าน การ ดับเพลิง (อย่าคิดว่าไม่สำคัญ พอเพลิงไหม้ Server room กะ มาโวยวายไม่ได้ว่าไม่ติดระบบ ดับเพลิง)  ติดตั้ง FM200 เลยครับ ติดครั้งเดียวคุ้ม
5. ตรวจสอบระบบ ความร้อนที่ USP ดีๆ มักมีปัญหา
6. จัดทำ log book หากมีการเข้า แก้ไข หรือ เปิดตู้ rack เพื่อทำอะไรบ้าง




ขอบคุณครับ  ณ ขณะนี้สิ่งที่ได้รับการเสนอมาจาก Vendor ผมตกใจมากเลยครับไปไม่เป็นเลย

1. เจ้าหนึ่งประมาณ 2 หมื่นกว่า BTU อีกเจ้าเสนอมาเกือบ 5 หมื่น BTU
2. ระบบคงใช้แค่กุญแจครับเพราะว่านายมองว่า Access Control ไม่จำเป็น (คนถือกุญแจมีผมกับนายญี่ปุ่น)
3. มี CCTV แต่น่าจะเป็นของเดิมที่เป็นสายโคแอคครับ
4. ระบบดับเพลิงรอบนี้เสนอมาเป็น NOVEC ครับ เจ้าหนึ่งเอากล่องควบคุมเดิม(เดิมเป็น FM200) อีกเจ้าแนะนำซื้อใหม่ทั้งชุด
5. UPS ผมมี 4 ตัวครับ แต่อนาคตจะเพิ่มแค่ไหนตอบไม่ได้ครับต้องดูว่า Server เพิ่มอีกแค่ไหน
6. หากเข้าประตูหน้าห้องตู้ Rack ผมไม่ได้ lock ครับเพราะเป็นตู้อะคลีลิค ถ้าปิดผมเข้าใจว่าลมเย็นจะเข้าได้ยากมากครับ
กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย ขอระงับการใช้ลายเซ็นต์รูปภาพ
อนุญาตให้ใช้ได้เพียง ลายเซ็นต์ที่เป็นข้อความ
จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือ จากสมาชิกทุกๆ ท่าน
ในนาม กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย

บุคคลทั่วไป

สวัสดีครับผมอดิศร ขออนุญาตินำเสนอบริษัท ISE เป็นตัวแทนจำหน่ายและออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง FM-200 , Novec 1230 ยี่ห้อ Kidde
ทางผมยินดีเข้าไปสำรวจหน้างานพร้อมเสนอราคาพิเศษ ครับ

http://www.integratedsecurity.co.th/
อดิศร
089-0686262

ขอบคุณครับ  ณ ขณะนี้สิ่งที่ได้รับการเสนอมาจาก Vendor ผมตกใจมากเลยครับไปไม่เป็นเลย

1. เจ้าหนึ่งประมาณ 2 หมื่นกว่า BTU อีกเจ้าเสนอมาเกือบ 5 หมื่น BTU
2. ระบบคงใช้แค่กุญแจครับเพราะว่านายมองว่า Access Control ไม่จำเป็น (คนถือกุญแจมีผมกับนายญี่ปุ่น)
3. มี CCTV แต่น่าจะเป็นของเดิมที่เป็นสายโคแอคครับ
4. ระบบดับเพลิงรอบนี้เสนอมาเป็น NOVEC ครับ เจ้าหนึ่งเอากล่องควบคุมเดิม(เดิมเป็น FM200) อีกเจ้าแนะนำซื้อใหม่ทั้งชุด
5. UPS ผมมี 4 ตัวครับ แต่อนาคตจะเพิ่มแค่ไหนตอบไม่ได้ครับต้องดูว่า Server เพิ่มอีกแค่ไหน
6. หากเข้าประตูหน้าห้องตู้ Rack ผมไม่ได้ lock ครับเพราะเป็นตู้อะคลีลิค ถ้าปิดผมเข้าใจว่าลมเย็นจะเข้าได้ยากมากครับ